Форум БудGood.ks.ua

Ошибки в печном деле.


Автор Сообщение
Сообщение создано: 07. 05. 2012 [11:58]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Сегодня делали ремонт камина.Строил этот камин семидесятилетний печник,но почтенный возраст его не как положительно не повлиял на качество построенного им камина.Ошибки уровня начинающего дилетанта.Заузил дымоход и подключил его к оставшемуся от печки лежаку на чердаке.Лежак длиной 1.8 метра и без уклона.Короче дым никак не хотел идти в трубу,а норовил выйти через портал в комнату,что очень не нравилось хозяйке icon_biggrin.gif

Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

IMG_1236.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 1.36 мегабайт) — 12086 загрузок
Сообщение создано: 08. 06. 2012 [12:29]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Этот камин слишком "перемудрили",Сделав дополнительную подпитку воздуха снаружи,но и сделав несколько архи-непростительных ошибок.Вмонтировали кучу металла,который при нагревании увеличивается и рвёт кладку и сделали одну арку на которую идёт слишком большая тепловая нагрузка в результате она лопнула.Также заужение дымосборника.Мы разобрали переднею часть,вынули весь метал,сделали две арки и ликвидировали заужения.А также заложили поддувало,для более равномерного и лучшего горения дров.

Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

IMG_1298.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 1.21 мегабайт) — 11827 загрузок
IMG_1303.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 1.33 мегабайт) — 12024 загрузок
IMG_1315.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 1.25 мегабайт) — 11988 загрузок
Сообщение создано: 18. 07. 2012 [12:42]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Доделываем барбекю в Цюрупинске.Мастер срочно по делам отъехал в Москву,оставив незавершённую работу и ошибки в ней.Слишком много колосников и слишком малое отверстие дымохода в топке,10 на 10 см. зато потом переходящие в 27 на 14 см.Кирпич слишком слабый для наружных робот,а также использовал огнеупорную глину которую на улице использовать нежелательно (боится влаги и мороза)

Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

IMG_1494.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 242.39 килобайт) — 11771 загрузок
IMG_1495.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 239.97 килобайт) — 11864 загрузок
IMG_1496.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 224.08 килобайт) — 11910 загрузок
Сообщение создано: 22. 01. 2015 [13:14]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Часто на магазин приходят люди и жалуются что от печки отваливается штукатурка. А ведь они использовали для заштукатуривания поверхности грубы или печки смесь огнеупорную (тыщща градусов). Оказывается человек купил термостойкую смесь для кладки (типа "вогник"icon_wink.gif и решил что ней можно спокойно оштукатурить печку,она ж термостойкая.
На деле смеси для кладки печки совсем не подходят для облицовки плиткой или штукатурки печей. У кладочной смеси другие компоненты и свойства чем у печных штукатурок и облицовочного клея.Каждый клей имеет свои задачи и добавки в своём составе, помогающие решить их.

Печной магазин на Нефтяников 1.
Сообщение создано: 04. 04. 2015 [17:28]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Ситуация когда в камине было три стены из кирпича. А четвёртая чторона каминной трубы служила стена из ракушняка.
Этого делать нельзя,труба должна ложится по всему периметру дымового канала,а не приставлятся к другой стенке открытой от огня стороной.


Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

DSCN0966.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 202.76 килобайт) — 11118 загрузок
DSCN0967.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 207.66 килобайт) — 11098 загрузок
Сообщение создано: 25. 08. 2015 [18:27]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Имеется у нас не мало построенных каминов и барбекю с половинки облицовочного кирпича. Он толщиной 6 сантиметров,в половину тоньше чем стандартный кирпич. Ну и соответственно дешевле,полного облицовочного.
Столкнулись стем что у барбекю с этого кирпича появились трещинки по швам.Они могли появится конечно из за того что комплекс барбекю простоял зиму без крыши. Вода и мороз разрушили кладку.
Ну в общем переложили мы штук 6-7 кирпичей,и на будущие взяли на заметку. Во первых барбекю должно иметь крышу,ну и желательно не ложить облицовку с половинчатого кирпича. Слабоват он для этого.

Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

DSCN1100.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 148.94 килобайт) — 11062 загрузок
DSCN1101.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 202.79 килобайт) — 11062 загрузок
Сообщение создано: 31. 08. 2015 [21:41]
Mykolay
Mykolay
Зарегистрирован(а) с: 20.03.2014
Сообщения: 122
А где фотография исправленного камина?Или вся "коза"была только в дымоходе?
Сообщение создано: 03. 09. 2015 [18:19]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Mykolay. Там был открытый камин. Заказчик его разобрал. Мы построили камин с чугунной топкой.

Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

DSCN0973.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 198.33 килобайт) — 11090 загрузок
DSCN0977.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 197.92 килобайт) — 11191 загрузок
DSCN0995.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 161.89 килобайт) — 11151 загрузок
DSCN1002.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 145.77 килобайт) — 11010 загрузок
Сообщение создано: 11. 09. 2015 [17:44]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Когда то был большой открытый камин.Который не давал тепла,но дарил радость от созерцания свободного огня. Потом решили что пора от камина получить тепла для не малого дома,вставили в портал чугунную топку. Эффекта ноль
Принцип конвекции не работает,малое отверстие для входа холодного воздуха. Нет камеры,маленькие выходы для тёплого. Плюс не известно как соблюдены зазоры и прочие моменты которые делают камин,эффективным очагом.
В результате огонь заперт ,а тепла нет.

Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

DSCN1303.JPG (Тип файла: image/jpeg, Размер: 166.79 килобайт) — 11018 загрузок
Сообщение создано: 09. 05. 2016 [10:53]
budgoodks
Алексей
Создатель темы
Зарегистрирован(а) с: 31.03.2009
Сообщения: 1024
Крышка на дымоходной трубе сделана не правельно. Маленький свес,который не спасает от дождя.Капли дождя стекают по самому дымоходу. Вымывая сажу и разрушая со временем кирпичную кладку.

Печной магазин на Нефтяников 1.
Вложенный файл

20160509_134146.jpg (Тип файла: image/jpeg, Размер: 65.37 килобайт) — 10975 загрузок



 

Каталог

 

Наши печные работы,описание и фото.

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИН "ВСЁ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ"

ПЕЧНАЯ ФУРНИТУРА 

КАМИННЫЕ ТОПКИ

Hoxterс водяным контуром

ПЕЧИ

АВТОМАТИКА

Автоматика для водяных систем

БАННЫЕ ПЕЧИ

Банные печи Gavryliv&Sons

Биокамины

KRATKI

ЭЛЕКТРОКАМИНЫ

Royal

Dimplex

Dimplex Opti

Hi- Tech

Электрокамины с 3D пламенем

Каминокоплекты

Каминокомплекты из песчаника

КАМИННЫЕ ПОРТАЛЫ

ДЫМОХОДЫ

Барбекю

Барбекю Grasia

Барбекю Steel